Установка высоковольтного прибора учета - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Мини-чат

Полезные ссылки

Статистика

Приветствую Вас, Гость · RSS 09.12.2018, 07:34






[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Вопросы по применению ФЕР, ТЕР » Электромонтажные работы » Установка высоковольтного прибора учета (прошу проверить набор работ)
Установка высоковольтного прибора учета
ТатьянаДата: Пятница, 22.03.2013, 10:05 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Offline
Вот, напроектировала-наконструировала unsure Посмотрите, плиз, покритикуйте

Раздел 2. Установка высоковольтного прибора учета на опоре
ТЕР33-04-031-03 Установка оборудования пунктов секционирования: на стойках опор ВЛ /высоковольтный модуль/ (1 пункт) 1
ТЕРм08-01-102-01 Шкаф управления и регулирования /низковольтный модуль/ (1 шкаф) 1
ТЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные /в низковольтный модуль/ (1 шт.) 1
http://ppetm.tiu.ru/p8646555-punkt-kommercheskogo-ucheta.html Пункт коммерческого учета и секционирования (компл) 1
ТЕР33-04-030-03 Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) 1
http://transtechno2.ru/price#РЛНД Разъединитель типа РЛНД-10/400(630) УХЛ1 с приводом и рамой (компл) 1
http://www.proelectro.ru/prices/row_185232 Штырь ШН-21Д (шт) 3
http://priceorg.ru/item_99812.html Изолятор ШФ-20Д (шт) 3
ТЕРм08-02-407-03 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) 0,05
ТСЦ-103-0137 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2псБСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) 5
ТЕРм08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м) 0,05
ТСЦ-501-0820 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил -14 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) 0,006
ТЕРм10-06-034-28 Герметизация канала кабельной канализации: занятого (1 канал) 2
ТЕРм08-02-158-07 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 (1 шт.) 2
ТЕРм08-01-023-01 Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе – 1 (1 спуск, петля или перемычка (3 фазы)) 1
http://sip2.ru/price Зажим анкерный для проводов СИП 3: НБ-2-6А (шт) 3
http://sip2.ru/price/ ПС 70Е - изолятор стеклянный линейный подвесной тарельчатый (шт) 6
http://sip2.ru/price/ Ушко У1-7-16 (шт) 3
http://sip2.ru/price/ Звено промежуточное ПРТ-7-1 (шт) 3
http://www.elec.ru/market/Provod-SIP-3-1h95-14940431875.html Провод СИП3 1х95 (м) 60
http://www.proelectro.ru/prices/row_131198 Наконечники ТАМ-95 (шт) 9
http://www.elfar.ru/catalog_119.html Плашечный зажим ПА6-1 (шт) 3

По сетевой передаче так, обрывки непонятных мыслей...
Раздел 3. Сетевая система передачи данных
ТЕРм10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) 1
ТЕРм10-03-013-01 Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения (1 шт.) 1
http://www.prosoftsystems.ru/files....1_4.pdf УСПД «ЭКОМ-3000» Стоимость определять по опросному листу (компл) 1
кабель: контрольный, оптика (м) ???
ПНР ???
 
ABKДата: Суббота, 23.03.2013, 06:43 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Конструктивно ПКУ состоит из:
  • высоковольтного модуля с установленными трансформаторами тока и напряжения;
  • шкафа учета со счетчиком и GSM-модемом;
  • соединительного кабеля в защитной трубе;
  • монтажного комплекта.

Вариант монтажа ПКУ можно увидеть на фото



Исходя из этого рассмотрим правильность применения расценок.

Если пункт устанавливается на существующих стойках опор, то применяется расценка
Цитата (Татьяна)
ТЕР33-04-031-03
Состав работ
Подъем и закрепление оборудования.
Подсоединение проводов ВЛ к секционирующим пунктам.

Данная расценка предназначена для установки высоковольтного модуля
Прикрепления: 3090273.jpg(57.5 Kb)




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Суббота, 23.03.2013, 08:02 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Подключение проводов ВЛ к модулю производится через разъединитель, поэтому расценка

Цитата (Татьяна)
ТЕР33-04-030-03 Установка разъединителей: с помощью механизмов
также принята верно
Состав работ:
Установка конструкций под оборудование.
Подъем и закрепление оборудования.
Установка и монтаж привода при установке разъединителя.
Устройство заземляющих спусков.

Так же верно учтена стоимость разъединителя, изоляторов и штырей для установки изоляторов
При этом стоимость изоляторов допустимо принять по ФССЦ-110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
Однако 4 пункт состава работ по монтажу разъединителя предусматривает устройство его заземления. Материалы для которого у Вас не учтены и должны приниматься по проекту.

Для монтажа шкафа учета со счетчиком и GSM-модемом расценка
Цитата (Татьяна)
ТЕРм08-01-102-01 Шкаф управления и регулирования
на мой взгляд принята неверно. Данный шкаф относится к НКУ и правильнее применить расценку ФЕРм08-03-573-05 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм, для его подключения ФЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2.
При этом, счетчик, как правило, устанавливают на заводе. Данный вопрос необходимо уточнять в опросных листах на оборудование.
Поэтому расценка
Цитата (Татьяна)
ТЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные

может быть лишней.




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Суббота, 23.03.2013, 08:02 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Расценки Цитата ТатьянаТЕРм08-02-407-03 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением
скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) 0,05ТСЦ-103-0137 Трубы стальные
электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп
и БСт2псБСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) 5
ТЕРм08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35
мм2 (100 м) 0,05
ТСЦ-501-0820 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил -14 и
сечением 2,5 мм2 (1000 м) 0,006
скорее всего приняты верно, если данная работа предусмотрена проектом

Цитата ТатьянаТЕРм10-06-034-28 Герметизация канала кабельной канализации: занятого (1 канал) 2
скорее всего лишняя. непонятно, что именно предусмотрено герметизировать.

Цитата ТатьянаТЕРм08-02-158-07 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 (1 шт.) 2
правильно

Цитата ТатьянаТЕРм08-01-023-01 Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество
проводов в фазе – 1 (1 спуск, петля или перемычка (3 фазы)) 1

лишняя, данная работа учтена при монтаже разъединителя, необходимо только взять стоимость материалов




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Суббота, 23.03.2013, 08:03 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Цитата (Татьяна)
По сетевой передаче так, обрывки непонятных мыслей...

по данному вопросу без проекта тяжело что-то советовать




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 