ABKДата: Среда, 03.09.2014, 05:16 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Цитата
Алексей здравствуйте!! У меня идет монтаж трансформаторной подстанции киоскового типа 2КТП ПК/К - 400/6/0,4 кв. с двумя маслеными трансформаторами ТМГ 400/6/0,4 /Yn-11, и подрядчик применяет расценку ФЕРм08-01-025-02. Я честно признаюсь не специалист в этой области, но мне кажется что по составу работ эта расценка не подходит так как КТП привозится в сборе и просто устанавливается на фундамент. Я склоняюсь к применению расценки ФЕР33-04-029-05. буду признателен если подскажете.
Спасибо.

Добавлено (02.09.2014, 17:33)
И еще вопрос. В расценке ФЕР33-04-029-05 в составе работ написано что учтено устройство фундаментов под оборудование, но в ресурсах нету ни механизации, не ресурсов для проведения данного вида работ?




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Среда, 03.09.2014, 05:39 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Прежде чем начать рассмотрение применения расценок на монтаж подстанций, рассмотрим общие сведения о них.
Комплектные трансформаторные подстанции в зависимости от конструктивного исполнения, принципиальных схем и применяемого оборудования могут быть:
- промышленного типа;
- городского типа;
- блочные в бетонной оболочке (БКТПБ);   
- модульные;
- наружного типа;
- киоскового типа;
- универсальные;
- шкафного типа;
- мачтовые
- столбовые и др.
В условном обозначении КТП может указываться тип подстанции: КТПП - промышленного типа, КТПГ - городского типа, КТПН - наружного типа и т. д.
КТП промышленного типа выпускаются для внутренней установки, КТП остальных типов - для наружной установки.
КТП состоят из РУВН, силового трансформатора и РУНН, соединительных элементов высокого и низкого напряжений, шинопроводов (при двухрядном расположении двухтрансформаторных КТП) и других элементов.
РУВН может быть выполнено:
- без сборных шин в виде шкафа (отсека), называемого устройством высокого напряжения (УВН) (типы 1, 5-9);
- со сборными шинами с камерами стационарного исполнения КСО 300 серии, КСО «Аврора» и др. (типы 2, 3-5);
- со сборными шинами с моноблоком на несколько присоединений (тип 3).
Первые пять типов подстанций выполняются одно- и двухтрансформаторными, остальные - только однотрансформаторными.
Следует отметить, что для монтажа оборудования данной группы применяются разные сборники.




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Среда, 03.09.2014, 06:15 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Столбовая подстанция.
Внешний вид представлен на рисунке



Прикрепления: 5151661.png(59Kb) · 4933870.png(38Kb)




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Среда, 03.09.2014, 06:31 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Монтаж столбовых подстанций учитывается расценками
ФЕР33-04-027-01 установка строительных конструкций
ФЕР33-04-027-02 установка оборудования
Состав работ:
Бурение котлованов.
Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов.
Установка металлоконструкций и оборудования на стойках.
Установка и закрепление трансформатора.
Ошиновка оборудования.
Монтаж ответвлений к ВЛ.

Часто заказчики, ссылаясь на одинаковый состав работ в вышеуказанных расценках пытаются исключить одну из них.
Минрегион в письме от 18.01.2013 №494-12/ДБ-Готв/ГСдал следующее разъяснение (оно касалось применения расценок 33-04-029, но относится и к расценкам 33-04-027 и 33-04-028)

Цитата
Нормы и расценки 05-08 таблицы 33-04-029 части 33 «Линии электропередачи»
государственных сметных нормативов ГЭСН (ФЕР) - 2001, утвержденных
приказом Минрегиона России от 17.11.2008 № 253, предназначены для
определения затрат на устройство комплектных трансформаторных подстанций
киоскового типа (КТП), поставляемых к месту монтажа в собранном виде с
укомплектованным оборудованием. При этом затраты на устройство
фундаментов под КТП киоскового типа определяются дополнительно по нормам
и расценкам 01-04 таблицы 33-04-029.

Полностью вопрос с ответом можно посмотреть Здесь, пост 50




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Среда, 03.09.2014, 06:49 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
В спецификации мы видим п. 8 и 9 ОПН и разъединитель, но на рисунке они не показаны, в составе работ монтаж данных устройств не указано. Их установка определяется проектными решениями и учитывается дополнительно расценками
ФЕР33-04-030-01 (2) Установка разрядников (для ОПН)
и ФЕР33-04-030-03 (4) Установка разъединителей




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Среда, 03.09.2014, 06:58 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Мачтовые подстанции.

КТПНМ может монтироваться:
- на двух типовых унифицированных стойках УСО
- на четырех типовых приставках ПТ-2,2-4,25;
- на двух Т-образных фундаментах (длина 3,6 м).




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Среда, 03.09.2014, 07:12 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Установка КТПНМ на опорах представлена на данном рисунке


Прикрепления: 8324266.png(49Kb) · 2267658.png(31Kb)




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Среда, 03.09.2014, 08:30 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Монтаж КТПНМ учитывается расценками
ФЕР33-04-027-03 установка строительных конструкций
и ФЕР33-04-027-04 установка оборудования

Состав работ:
Бурение котлованов.
Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов.
Установка металлоконструкций и оборудования на стойках.
Установка и закрепление трансформатора.
Ошиновка оборудования.
Монтаж ответвлений к ВЛ.




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Среда, 03.09.2014, 08:38 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
КТП шкафного типа имеет вид







Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Среда, 03.09.2014, 08:43 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
В зависимости от типа фундамента применяются расценки
ФЕР33-04-028-01 Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 3-х стойках
ФЕР33-04-028-02 Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 4-х стойках
ФЕР33-04-028-03 Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 2-х сдвоенных стойках

Монтаж оборудования принимаем по расценке ФЕР33-04-028-04 Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа

Состав работ по данным расценкам:
Устройство фундаментов под оборудование.
Установка оборудования подстанций на фундаментах.
Установка разъединительного пункта на опоре ВЛ.
Монтаж ответвлений вводов и выводов ВЛ.

Как видим, в составе работ присутствует установка разъединительного пункта, поэтому расценку ФЕР33-04-030-03 Установка разъединителей НЕ ПРИМЕНЯЕМ.




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 