ABKДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:20 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Какие    помещения относятся к особо опасным ?

•    Помещения с химически активной или органической средой

п. 1.1.13. ПУЭ




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:20 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Каким цветом обозначается PEN проводник?

•    Голубой цвет по всей длине и жёлто-зелёные полосы на концах

п. 1.1.29 ПУЭ




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:21 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Как обозначаются и какие цвета имеют шины установки переменного трёхфазного тока?

•    Фаза А- жёлтый, фаза В- зелёный, фаза С- красный

п.1.1.30 ПУЭ




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:21 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Как обозначаются и какие цвета имеют шины установки переменного однофазного тока?

•    Шина А- желтый (начало обмотки источника питания), шина В- красный (конец обмотки источника питания)

п. 1.1.30 ПУЭ




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:21 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Как обозначаются и какие цвета имеют шины установки постоянного тока?

•    Положительная шина (+)- красным цветом, отрицательная (-) - синим цветом, нулевая рабочая М- голубым цветом

п. 1.1.30 ПУЭ




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:21 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Что такое независимый источник питания?

•    Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на других источниках питания.
•    Две секции шин двухтрансформаторной подстанции, несвязанные друг с другом, каждая из который, в свою очередь, имеет питание от независимого источника электроснабжения.

п. 1.2.10 ПУЭ




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:22 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Какие условия работы электрических сетей напряжением 2-35 кВ?

•    С изолированной нейтралью.
•    С нейтралью, заземлённой через дугогасящий реактор или резистор.

п. 1.2.16 ПУЭ




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:22 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Дайте определение электроприёмника второй категории надёжности электроснабжения?

•    Электроприёмник, который получает питание от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания (в нормальном режиме); при нарушении электроснабжения от одного источника питания переключение на другой производит дежурный персонал или выездная оперативная бригада

п. 1.2.20 ПУЭ




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:22 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Каков порядок выбора сечений силовых кабелей напряжением 0.4 кВ?

•    Выбор сечения кабелей производится по допустимому нагреву изоляции, экономической плотности тока.
•    Выбор кабелей производится по термической и динамической стойкости при токах короткого замыкания, по допустимым потерям и отклонениям напряжения, механической прочности и по защите от перегрузки.

п. 1.3.1 ПУЭ




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 
ABKДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:22 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4517
Статус: Offline
Электроустановки напряжением до 1 кВ в отношении мер электробезопасности разделяются на:

•    электроустановки с глухозаземлённой или изолированной нейтралью

п. 1.7.1. ПУЭ




Проверка достоверности сметной стоимости. Официально. Обращайтесь
 